[已到期] [未解决]
富士FRENIC5000G11S变频器报0=OH3(变频器内过热)故障如何解决
提问人:龙文  回答:11  浏览:2372  提问时间:2009/11/1 23:49:24  到期时间:2009/11/16 23:49:24  悬赏分:30+5+20
本厂有一富士FRENIC5000G11S变频器报0=OH3故障,查冷却风扇运转正常,且电路中及变频器接线端并无并无短路现象
补充问题 我来回答
此问题的回答(11)
li.
不懂,帮你顶一下。
回答者:li.  2009/11/3 12:53:49
董建洲
原因很多。仔细检查。
回答者:董建洲  2009/11/3 16:17:46
唐仲仁
查相关资料书啊!或许是变频器有问题!
回答者:唐仲仁  2009/11/6 20:00:58
yuntianqing
太专业了,最好问问专家
回答者:yuntianqing  2009/11/7 22:15:34
刘晓
实在太难了吧,这些还是要看过具体情况才行,最好找专业人士吧
回答者:刘晓  2009/11/8 0:47:05
张三
太专业了,最好问问专家
回答者:张三  2009/11/8 18:28:25
dddd
原因很多。仔细检查。
回答者:dddd  2009/11/9 9:52:27
yiciaowei
不懂,帮你顶一下。
回答者:yiciaowei  2009/11/12 14:04:42
六字
实在太难了吧,这些还是要看过具体情况才行,最好找专业人士吧
回答者:六字  2009/11/13 11:42:05
zfr
能不能让其更通风,在上面加散热电扇
回答者:zfr  2009/11/13 14:03:51
唐太宗
富士变频器OH3故障 (温度过高) ,如果风扇散热功能良好:1 先确定下是否温度过高,如果不是温度过高检查下测温装置和报警线路是不是出了问题  2如果温度确实高了报警无问题逐个部分用排除法分析一个个排除,排除时切忌不要草率要严谨,不严谨很有可能遗漏过热关键点到时候又要从来一次了。
回答者:唐太宗  2009/11/14 15:37:45