水冷式冷水螺杆制冷机组有哪些故障?
提问人:nwgauxz0i0 回答:1 浏览:428 提问时间:2018/6/11 21:04:04 到期时间:2018/6/16 21:04:04 悬赏分:0+5+20
水冷式冷水螺杆制冷机组有哪些故障?
[√最佳答案]
很高兴凯德利冷机技术部为你回答
冷式冷水螺杆制冷机组常见故障及分析: 螺杆式冷水机排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门 2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理 螺杆式冷水机吸气压力过低 1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开 2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器 3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值 7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀 回答者:nhqx5cvbtc 2018/6/11 21:10:03
|