关于建筑脚手架
提问人:郝宏民 回答:3 浏览:2628 提问时间:2010/8/27 15:13:15 到期时间:2010/9/1 15:13:15 悬赏分:0+5+20
谁能告诉我什么事“四步一隔离”?
[√最佳答案]
1 立杆基础 坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>24米,应有基础设计方案 有经审批的方案,基础坚实平整,有排水有垫板
2 架体与建筑物拉结 拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>24米不准采用柔性连接 每3H2L有一拉结点,刚性拉结 3 防护栏杆及网 自第二步起设栏杆扶手,按规定设置围档封闭,密目网符合要求,操作层及以下二步设踢脚板 第二步以上已设扶手栏杆,围档封闭,并有三步踢脚板 4 施工层底笆满铺 踢脚板底笆与大横杆绑扎点不少于4点 底笆与大横杆四点绑扎 5 剪刀撑设置 不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆 每9m设一剪刀撑,夹角在45°~60°之间,连续设置 6 脚手架材质 脚手架扣件 钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N•m 钢管无严重锈蚀、裂纹、变形,扣件紧固,抽检50只力矩均大于50N•M 7 脚手架宽度 按设计宽度(1)m搭设 按设计宽度1m搭设 8 立杆间距 立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm 立杆纵距按设计(1.8m)m设置,偏差小于50mm 9 大小横杆 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 横平竖直,大横杆每一跨一固定 10 四步一隔离 每四步设一道隔离措施,第一道隔离设在结构的首层 首层已设隔离措施,以上每四步一隔离 11 登高设施 应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固 登高措施在脚手架外侧,有防滑条 12 杆件搭设 接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行 剪刀撑杆件搭接长度为1m,接头错开 13 通道口防护、重要设施防护棚 按结构高度,搭设通道防护棚:长度(3)m设计方案要求 按结构高度已搭设双层防坠棚,上层为夹板,下层竹片 14 钢管脚手架接地 四角应设接地保护及避雷装置 四角已设接地保护及避雷装置 回答者:xueshan 2010/8/28 17:44:08
|
不好意思不好意思
回答者:崔晓 2010/8/28 14:06:13
|
挣分不容易啊
回答者:王兵 2010/8/28 18:06:40
|